[Bldg-sim] 90.1 2010 - ERV - Fan Power Limitation Pressure Drop Adjustment
Julien.Dutel at mern.gouv.qc.ca
Julien.Dutel at mern.gouv.qc.ca
Wed Aug 26 06:31:33 PDT 2015
Hello,
With 90.1 2010, I wonder how to apply the fan power limitation pressure drop adjustment formula for an ERV:
(2.2 * Energy Recovery Effectiveness) - 0.5 in w.c. for each airstream
I don't find example in the 90.1 user's manual about ERV, does the "for each stream" statement apply to the "0.5 in w.c." or to the all formula ?
With a 10,000 cfm ventilation fan and a sensible wheel with a 60% efficiency, what would be the pressure drop adjustment for the ERV?
· 10,000 * ( (2.2 * 0.6 ) - 0.5 * 2) = 3,200 hp
Or
· 10,000 * 2 * ( (2.2 * 0.6 ) - 0.5)=16,400 hp
It's definitively not the same !
Thanks
Julien
Julien Dutel, ing., CEM, CMVP.
Direction des secteurs résidentiel, institutionnel et des affaires
Bureau de l'efficacité et de l'innovation énergétiques
Ministère des Ressources naturelles
5700, 4e Avenue Ouest, B-406
Québec (Québec) G1H 6R1
Téléphone : 418 627-6379, poste 8060
Téléphone sans frais : 1 877 727-6655
Télécopieur : 418 643-5828
http://www.efficaciteenergetique.mrn.gouv.qc.ca<http://www.efficaciteenergetique.mrn.gouv.qc.ca/>
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou une personne autorisée à lui remettre cette communication, vous êtes par la présente avisé qu'il est expressément interdit de le diffuser, de le distribuer, de le reproduire, d'en dévoiler la teneur ou de prendre quelque mesure fondée sur l'information qui y est contenue. S'il vous a été envoyé par erreur, veuillez en informer immédiatement l'expéditeur par téléphone au 418 627-6379 et détruire ce message ainsi que toute copie de celui-ci.
P Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l'imprimer recto-verso!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.onebuilding.org/pipermail/bldg-sim-onebuilding.org/attachments/20150826/847a04a0/attachment.htm>
More information about the Bldg-sim
mailing list