[Bldg-sim] TERM 6.3
Robin Mitchell
rdmitchell at lbl.gov
Fri Sep 30 13:38:42 PDT 2011
Marc-Antoine -
Please email me the problem THERM file and I will take a look at it to see
what the problem is.
Robin Mitchell
Windows & Daylighting Group
Lawrence Berkeley National Laboratory
2011/9/29 Marc-Antoine Paquin <marcantoine.paquin at mra.qc.ca>
> Hi Everyone,****
>
> ** **
>
> We are doing a comparative study with two different framing of curtain
> wall. We are using THERM 6.3 from LBNL to do so. We have produced our
> model, however, the program in unable to calculate the results and it give
> us this error message: "Advanced radiation Model is not supports in this
> version" (see the attached file). Is there anyone who encountered this
> problem before and how can it be resolved?****
>
> ** **
>
> Regards,****
>
> ** **
>
> ** **
>
> *Marc-Antoine Paquin**,** *ing.****
>
> * *
>
> cell. 514-402-9878****
>
> [image: SignatureCouriel]****
>
> *Avis de confidentialité:*
>
>
> Les informations contenues dans ce message ou dans les documents ci-joints
> sont de nature privilégiée et confidentielle. Elles ne peuvent être
> utilisées qu’aux fins convenues par la personne ou l’organisme dont le nom
> apparaît ci-dessus. Si la personne qui lit le présent message n’est pas
> celle à qui il est destiné, elle est priée de noter qu’il est strictement
> interdit de divulguer, de distribuer ou de copier ce message. Si ce message
> vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser
> immédiatement par courriel ou par téléphone.****
>
> ** **
>
> _______________________________________________
> Bldg-sim mailing list
> http://lists.onebuilding.org/listinfo.cgi/bldg-sim-onebuilding.org
> To unsubscribe from this mailing list send a blank message to
> BLDG-SIM-UNSUBSCRIBE at ONEBUILDING.ORG
>
>
--
Robin Mitchell
Windows & Daylighting Group
Lawrence Berkeley National Laboratory
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.onebuilding.org/pipermail/bldg-sim-onebuilding.org/attachments/20110930/f50d1763/attachment-0001.htm>
More information about the Bldg-sim
mailing list