[Bldg-sim] 90.1 2010 - ERV - Fan Power Limitation Pressure Drop Adjustment
Javed Iqbal
javedvit at gmail.com
Wed Aug 26 07:50:05 PDT 2015
Fan power adjustment is always on the total CFM and by evaluating
following options in similar line of thought, I feel option:1 is the right
approach because in the option:1 the total CFM remains 10,000 whereas it
doubles ~20,000 in option:2.
I hope other experts could chime in and share their experience.
Thank you,
2015-08-26 19:01 GMT+05:30 <Julien.Dutel at mern.gouv.qc.ca>:
> Hello,
>
>
>
> With 90.1 2010, I wonder how to apply the fan power limitation pressure
> drop adjustment formula for an ERV:
>
>
>
> (2.2 • Energy Recovery Effectiveness) - 0.5 in w.c. for each airstream
>
>
>
> I don’t find example in the 90.1 user’s manual about ERV, does the “for
> each stream” statement apply to the “0.5 in w.c.” or to the all formula ?
>
>
>
> With a 10,000 cfm ventilation fan and a sensible wheel with a 60%
> efficiency, what would be the pressure drop adjustment for the ERV?
>
> · 10,000 • ( (2.2 • 0.6 ) - 0.5 • 2) = 3,200 hp
>
>
>
> Or
>
>
>
> · 10,000 • 2 • ( (2.2 • 0.6 ) - 0.5)=16,400 hp
>
>
>
> It’s definitively not the same !
>
> Thanks
>
>
>
> Julien
>
>
>
> *Julien Dutel,* ing., CEM, CMVP*.*
>
> Direction des secteurs résidentiel, institutionnel et des affaires
>
> Bureau de l'efficacité et de l'innovation énergétiques
>
> Ministère des Ressources naturelles
>
> 5700, 4e Avenue Ouest, B-406
>
> Québec (Québec) G1H 6R1
>
> Téléphone : 418 627-6379, poste 8060
>
> Téléphone sans frais : 1 877 727-6655
>
> Télécopieur : 418 643-5828
>
> http://www.efficaciteenergetique.mrn.gouv.qc.ca
>
> *AVIS DE CONFIDENTIALITÉ*
>
> *Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire
> ci-dessus. Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou une personne
> autorisée à lui remettre cette communication, vous êtes par la présente
> avisé qu'il est expressément interdit* *de le diffuser, de le distribuer,
> de le reproduire,* *d'en dévoiler la teneur ou de prendre quelque mesure
> fondée sur l'information qui y est contenue. S’il vous a été envoyé par
> erreur, veuillez en informer immédiatement l'expéditeur par téléphone au
> 418 627-6379 et détruire ce message ainsi que toute copie de celui-ci.*
>
> *P* Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez
> l’imprimer recto-verso!
>
>
>
> _______________________________________________
> Bldg-sim mailing list
> http://lists.onebuilding.org/listinfo.cgi/bldg-sim-onebuilding.org
> To unsubscribe from this mailing list send a blank message to
> BLDG-SIM-UNSUBSCRIBE at ONEBUILDING.ORG
>
>
--
Javed Iqbal, LEED AP, CEA
Sr. Energy Analyst
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.onebuilding.org/pipermail/bldg-sim-onebuilding.org/attachments/20150826/e8b599d7/attachment.htm>
More information about the Bldg-sim
mailing list