[Bldg-sim] 90.1 - Exterior lighting parking

Elizabeth Gillmor elizabeth at energetics-eng.com
Thu Aug 6 14:10:14 PDT 2015


My interpretation is that yes, you can add it, but in most cases you
probably don't want to.  I would only dip into the non-tradable if you
can't stay under your standard tradable parking allowance, since it would
only hurt your savings otherwise.  (Non-tradable must be modeled
identically in baseline/proposed.)

Cheers,
Elizabeth

*Elizabeth Gillmor  PE, LC, LEED AP*

*e n e r g e t i c s  **consulting engineers, llc*
energetics-eng.com
c 303.619.0091

2015-08-06 14:57 GMT-06:00 <Julien.Dutel at mern.gouv.qc.ca>:

> Hello,
>
>
>
> In a project for a 24h retail, the exterior lighting need to comply to
> ASHRAE 90.1 2010 (zone 3). I’m focusing on table 9.4.3-B:
>
> ·         In tradable surfaces, there is “Uncovered Parking areas/Parking
> areas and drive = 1.1 W/m2”
>
> ·         In non-tradable surfaces, there is “Parking near 24-hour retail
> entrances = 800 W per Main entry”
>
> My project has a main entry just next a 2000 m2 parking.
>
>
>
> Does anyone know if I can add the 800 W to the 2200 W allowed for the
> parking (2000 m2 x 1.1 W/m2)?
>
>
>
> Many thanks
>
> Julien
>
>
>
> *Julien Dutel,* ing., CEM, CMVP*.*
>
> Direction des secteurs résidentiel, institutionnel et des affaires
>
> Bureau de l'efficacité et de l'innovation énergétiques
>
> Ministère des Ressources naturelles
>
> 5700, 4e Avenue Ouest, B-406
>
> Québec (Québec)  G1H 6R1
>
> Téléphone : 418 627-6379, poste 8060
>
> Téléphone sans frais : 1 877 727-6655
>
> Télécopieur : 418 643-5828
>
>  http://www.efficaciteenergetique.mrn.gouv.qc.ca
>
> *AVIS DE CONFIDENTIALITÉ*
>
> *Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire
> ci-dessus. Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou une personne
> autorisée à lui remettre cette communication, vous êtes par la présente
> avisé qu'il est expressément interdit* *de le diffuser, de le distribuer,
> de le reproduire,* *d'en dévoiler la teneur ou de prendre quelque mesure
> fondée sur l'information qui y est contenue. S’il vous a été envoyé par
> erreur, veuillez en informer immédiatement l'expéditeur par téléphone au
> 418 627-6379 <418%20627-6379> et détruire ce message ainsi que toute copie
> de celui-ci.*
>
> *P*     Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez
> l’imprimer recto-verso!
>
>
>
> _______________________________________________
> Bldg-sim mailing list
> http://lists.onebuilding.org/listinfo.cgi/bldg-sim-onebuilding.org
> To unsubscribe from this mailing list send  a blank message to
> BLDG-SIM-UNSUBSCRIBE at ONEBUILDING.ORG
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.onebuilding.org/pipermail/bldg-sim-onebuilding.org/attachments/20150806/b9c94551/attachment.htm>


More information about the Bldg-sim mailing list