Olá Leila! Deixe-me ver se entendi o que tu queres: tu estás tendo problemas
quando descreves os componentes construtivos (piso e teto) dos andares. Quando
tu descreves um determinado ambiente interno de uma edificação, tu tens que
obrigatoriamente descrever suas fronteiras, por exemplo: uma casa quadrada com
apenas um ambiente e um andar possui 6 fronteiras (4 paredes, 1 teto e 1 piso),
o que significa que tu deves dizer ao programa que esta sala possui na
fronteira com o teto o ambiente externo, assim:
Surface:HeatTransfer,
Zn001:Roof001, !- User Supplied Surface Name
Roof, !- Surface Type
ROOF34, !- Construction Name of the Surface
RESISTIVE ZONE, !- InsideFaceEnvironment
ExteriorEnvironment, !- OutsideFaceEnvironment
, !- OutsideFaceEnvironment Object
SunExposed, !- Sun Exposure
WindExposed, !- Wind Exposure
Como acima está indicado que o teto faz fronteira com o ambiente externo
(OutsideFaceEnvironment), o campo "OutsideFaceEnvironment Object" deve ficar em
branco. O mesmo procedimento serve para as quatro paredes dessa casa que dei
como exemplo, pois elas estão em contato com o ambiente externo. Já o piso
possui fronteira com o solo, então a entrada de dados seria assim:
Surface:HeatTransfer,
SLAB-1, !- User Supplied Surface Name
FLOOR, !- Surface Type
SLABL, !- Construction Name of the Surface
BASE-1, !- InsideFaceEnvironment
Ground, !- OutsideFaceEnvironment
, !- OutsideFaceEnvironment Object
NoSun, !- Sun Exposure
NoWind, !- Wind Exposure
Observe que o campo "OutsideFaceEnvironment Object" deve ficar em branco,
novamente. Observe também que não há exposição ao solo ou ao vento, pois se
tratar da fronteira entre o piso e o solo.
Porém, no teu caso existe não apenas um andar. Dessa forma, tu tens que
considerar as fronteiras entre os tetos e pisos dos andares contíguos, por
exemplo:
Chamemos o teto do andar 1 de TETO1 e o piso do andar 2 de PISO2. Considere
que eles fazem fronteira. Então a entrada de dados seria:
Surface:HeatTransfer,
TETO1, !- User Supplied Surface Name
CEILING, !- Surface Type
FLOORR, !- Construction Name of the Surface
ZSF1, !- InsideFaceEnvironment
OtherZone, !- OutsideFaceEnvironment
PISO2, !- OutsideFaceEnvironment Object
NoSun, !- Sun Exposure
NoWind, !- Wind Exposure
Surface:HeatTransfer,
PISO2, !- User Supplied Surface Name
FLOOR, !- Surface Type
FLOORR, !- Construction Name of the Surface
ZSF2, !- InsideFaceEnvironment
OtherZone, !- OutsideFaceEnvironment
TETO1, !- OutsideFaceEnvironment Object
NoSun, !- Sun Exposure
NoWind, !- Wind Exposure
Depois que tu pegares o jeito, as coisas ficam fáceis, porém tu tens que
prestar muita atenção nas fronteiras que tu declaras. Em especial, fique atenta
à fronteira do piso com o solo e do telhado com o ambiente externo.
Espero poder ter ajudado! Qualquer dúvida, é só entrar em contato!
Sem mais...
=====
Eng. Fábyo Luiz Pereira
UFRGS - Departamento de Engenharia Mecânica
Lafrig (Laboratório de Vapor e Refrigeração)
Rua Sarmento Leite, 425 - Sala 203 - Cidade Baixa
CEP 90050-170 - Porto Alegre - RS - BRASIL
Fone: +55 51 3316-3167
Cel: +55 51 8118-5052
______________________________________________________________________
Yahoo! Messenger - Fale com seus amigos online. Instale agora!
http://br.download.yahoo.com/messenger/
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~-->
Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar.
Now with Pop-Up Blocker. Get it for free!
http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/dkFolB/TM
---------------------------------------------------------------------~->
The primary EnergyPlus web site is found at:
http://www.energyplus.gov
The group web site is:
http://groups.yahoo.com/group/EnergyPlus_Support/
Attachments are not allowed -- please post any files to the appropriate folder in the Files area of the Support Web Site.
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/EnergyPlus_Support/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
EnergyPlus_Support-unsubscribe@xxxxxxxxxxxxxxx
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/